| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
229 / 501 ←次へ | 前へ→

22705) マルチガス給湯器への給水量について
 ありさ  - 24/8/20(火) 15:06 -
  
シャワー6台を50号x2台のマルチガス給湯器で給湯計画しています。
この場合、給湯器への給水量はどのように出したらいいのでしょうか。
給湯負荷単位ですとシャワー1.5x6の負荷単位9となり、その給湯量=給水量としてよいのでしょうか。
宜しくお願いいたします。

引用あり
パスワード
893 hits

22705) マルチガス給湯器への給水量について ありさ 24/8/20(火) 15:06
22706) Re:マルチガス給湯器への給水量について masa 24/8/21(水) 9:07
22707) Re:マルチガス給湯器への給水量について ありさ 24/8/21(水) 17:17
22708) Re:マルチガス給湯器への給水量について masa 24/8/26(月) 11:37
22709) Re:マルチガス給湯器への給水量について ありさ 24/8/26(月) 14:39

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
229 / 501 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free