|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
227 / 501
←次へ
|
前へ→
22707) Re:マルチガス給湯器への給水量について
ありさ
- 24/8/21(水) 17:17 -
お答えいただきありがとうございます。
2.の給水ポンプ選定及びガス給湯器への給水配管径で疑問に思っていました。
教えていただいたように、給水ポンプ選定はそのままシャワーの給水負荷単位を考慮して行います。
給湯器への給水管径も器具負荷単位4×6台の24とし、60L/minの1.0m/sで40A(VB)ということでよろしいでしょうか。もしくはシャワーの給湯量6台×11L=66Lで同じく40Aという考え方でしょうか。
恐れ入りますがご教授のほどお願いいたします。
引用あり
パスワード
820 hits
▼
22705) マルチガス給湯器への給水量について
ありさ
24/8/20(火) 15:06
22706) Re:マルチガス給湯器への給水量について
masa
24/8/21(水) 9:07
22707) Re:マルチガス給湯器への給水量について
ありさ
24/8/21(水) 17:17
≪
22708) Re:マルチガス給湯器への給水量について
masa
24/8/26(月) 11:37
22709) Re:マルチガス給湯器への給水量について
ありさ
24/8/26(月) 14:39
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
227 / 501
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free