| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
170 / 499 ←次へ | 前へ→

22769) Re:標準入力の省エネ計算について
 masa E-MAIL  - 24/10/7(月) 9:10 -
  
定格燃料消費量を一次エネルギー換算する必要があります。
灯油の一次エネルギー換算値:36.7MJ/L、1kJ=0.2778Wh、1MJ=0.2778kWh
5.3L/h→5.3×36.7×0.2778≒54kWh
熱源効率=46.5kWh/((0.12×9760/3600)+54)=46.5/(0.325+54)≒0.855

引用あり
パスワード
675 hits

22766) 標準入力の省エネ計算について 定年父さん 24/10/6(日) 14:37
22767) Re:標準入力の省エネ計算について デンスイ 24/10/7(月) 6:43
22768) Re:標準入力の省エネ計算について 定年父さん 24/10/7(月) 8:45
22769) Re:標準入力の省エネ計算について masa 24/10/7(月) 9:10
22770) Re:標準入力の省エネ計算について 定年父さん 24/10/7(月) 9:29

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
170 / 499 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free