| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
165 / 501 ←次へ | 前へ→

22776) Re:外調機の空気線図について
 masa E-MAIL  - 24/10/15(火) 9:04 -
  
空調システムによって考え方が異なります。
外調機と言う事は、室内にパッケージエアコン又はFCUがあると言う事でしょうか?
考え方としては、以下のとおりです。

1.外調機吹出空気の乾球温度を室内条件温度とする。(コイル出口状態は90%RHとする)
2.外調機の吹出空気の絶対湿度を室内条件絶対湿度とする。(コイル出口状態は90%RHとする)
3.外調機の吹出空気の状態点を室内負荷のSHF線と空気線図の90%RHの線との交点とする。

1は、室内のパッケージエアコン、FCUで外気負荷の一部の除湿が可能という前提です。
2は、外調機が室内の顕熱負荷を一部処理します。
3は、外調機が室内の顕熱負荷・潜熱負荷も一部処理します。

1の吹出空気状態は26℃、90%RH、2の吹出空気状態は16.4℃、90%RH、3の吹出空気状態は、仮にSHF=7.8とした場合は、14.6℃、90%RHとなります。

引用あり
パスワード
2,378 hits

22775) 外調機の空気線図について maiko 24/10/14(月) 21:00
22776) Re:外調機の空気線図について masa 24/10/15(火) 9:04
22778) Re:外調機の空気線図について maiko 24/10/15(火) 12:28
22781) Re:外調機の空気線図について masa 24/10/17(木) 9:46
22785) Re:外調機の空気線図について せんじん太郎 24/10/24(木) 11:29
22787) Re:外調機の空気線図について masa 24/10/25(金) 13:16
22872) Re:外調機の空気線図について maiko 25/1/24(金) 17:11
22873) Re:外調機の空気線図について masa 25/1/27(月) 8:33
22874) Re:外調機の空気線図について maiko 25/1/28(火) 7:59
22777) Re:外調機の空気線図について 冬季の場合 masa 24/10/15(火) 9:27

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
165 / 501 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free