お邪魔します。冷温 水配管の枝管を更新したのですが、30年前の主配管と繋がっており、縁切りができておりません。水圧試験をするのにどのくらいまでかけてよいものでしょうか。主管は配管用炭素鋼鋼管で枝管はスーパーエスロメタックスです。主管の老朽化が心配なので0.75Mpaかけるのを躊躇しております。
足です。
建物は5階建て、PH含め約26mの高さです。PHに外調機があります。
各階系統でポンプがありますのでポンプの全揚程×1.5倍と
では考えますが、30年物の配管なので掛けて良いか悩みます。
よろしくお願いします。
|
|
|