| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
106 / 473 ←次へ | 前へ→

22811) Re:外気導入AHUおける換気計算書の給気・排気風量について
 ごろ寝設計  - 24/12/3(火) 8:43 -
  
>>モサ様

>>前提として

SA9000m3/h
OA3000m3/h

導入とありますので、

単純に

EA3000m3/h
RA9000m3/h
>>


AHU全体では、仰るとおりだと思います。


>>masa様

法規の提示ありがとうございます。
有効換気量(外気量)の記載が当然必要ということですね。


当たり前のことがAHUの外気混合で混乱してました。

換気計算書の外気の欄には、SAにOA比率を掛けたものを記載しようと思います。

引用あり
パスワード
609 hits

22806) 外気導入AHUおける換気計算書の給気・排気風量について ごろ寝設計 24/11/29(金) 13:54
22809) Re:外気導入AHUおける換気計算書の給気・排... モサ 24/12/2(月) 11:00
22810) Re:外気導入AHUおける換気計算書の給気・排... masa 24/12/2(月) 17:44
22811) Re:外気導入AHUおける換気計算書の給気・排... ごろ寝設計 24/12/3(火) 8:43

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
106 / 473 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free