|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
90 / 463
←次へ
|
前へ→
22817) 空調機の給気温度設定が低めな理由
若白髪
- 24/12/14(土) 20:44 -
AHUの給気温度が15.0℃ 露点12.5℃設定で
ダクトの分岐先にレヒーターが設置され、各部屋に22℃~25℃程度で供給されています。
湿度は快適な範囲ならいいという感じです。
この場合に、
方針としては給気温度を可能な限り供給したい温度に近づけ(今回なら18℃とか)
レヒーターには極力仕事をさせないように設定する方が
メンテナンス性という観点では良いと思うのですが、何か問題が発生するのでしょうか。
数件の物件しか管理経験がありませんが、余裕を持たせすぎでは?と思う設定のところが多いです。
引用あり
パスワード
1,049 hits
▼
22817) 空調機の給気温度設定が低めな理由
若白髪
24/12/14(土) 20:44
≪
22824) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由
いのさん
24/12/18(水) 14:43
22830) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由
若白髪
24/12/19(木) 22:09
22836) Re:空調機の給気温度設定が低めな理由
いのさん
24/12/22(日) 18:15
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
90 / 463
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free