いつもご教示いただきありがとうございます。
前回の質問から少し時間が空きましたが、動きがありましてまた教えていただければと思います。
室内・外気条件は以前と同じ、室内負荷はPACで受け持つなのですが、SOAは室内エンタルピーと同値としRH90%の交点とすると指示を受けました。また、除湿器を追加と指示受けたのですが、この場合の除湿の考え方はどのようになるのでしょうか。
風量500m3/h
SOAの交点19.8℃・90%・xが0.013kg/kg(DA)
室内26℃・50%・x=0.0105kg/kg(DA)
500m3/hx(0.013-0.0105)x1.2=1.5kg/hが除湿量となるのでしょうか。
宜しくお願いいたします。
|
|
|