| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
16 / 439 ←次へ | 前へ→

22875) Re:摩擦抵抗線図の入手先について
 こてつ  - 25/1/29(水) 15:40 -
  
摩擦抵抗線図でネットに出ているものの解像度はどれも茶本と大差ありません。
エクセルでの実務計算では以下の式を用いて管径を算出しています。

ヘーゼンウィリアムスの式
Q=4.87×C×d^2.63×R^0.54×10^3
ここに
Q:流量(L/min)、d:管内径(m)、R:単位長さ当りの摩擦抵抗(KPa/m)
変形して
d=2.63√(Q/(4.87×C×R^0.54×10^3)・・・管径計算用
R=0.54√(Q/4.87×C×d^2.63×10^3) ・・・抵抗算出用

引用あり
パスワード
837 hits

22871) 摩擦抵抗線図の入手先について ユウちゃん 25/1/22(水) 11:18
22875) Re:摩擦抵抗線図の入手先について こてつ 25/1/29(水) 15:40
22876) Re:摩擦抵抗線図の入手先について ユウちゃん 25/1/29(水) 16:37

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
16 / 439 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free