| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
17 / 483 ←次へ | 前へ→

22921) Re:床置PACドレンアップ
 masa E-MAIL  - 25/4/4(金) 13:22 -
  
サニーポンプや、スマートポンプ、テラルのKPU-10Fなどは、採用した事があります。
外部警報ユニットで、満水警報でパッケージ停止を行います。
満水警報出力可能なものなら採用可能だと思います。
10馬力パッケージ4台の場合は、ドレン水量としては、4l/minを見込む事になります。
テラルの場合は、有効容量が3.5Lなので、若干発停頻度が上がる可能性があるので、手前にサブタンクなどを設置した方が良いかもしれません。

引用あり
パスワード
555 hits

22914) 床置PACドレンアップ tp 25/4/3(木) 16:13
22915) Re:床置PACドレンアップ LP 25/4/3(木) 17:28
22916) Re:床置PACドレンアップ lan lan 25/4/3(木) 19:11
22921) Re:床置PACドレンアップ masa 25/4/4(金) 13:22
22929) Re:床置PACドレンアップ 管理人(Yoh) 25/4/10(木) 15:11 [NEW]

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
17 / 483 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free