| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1038 / 2095 ←次へ | 前へ→

21721) Re:トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換
 デンスイ  - 22/6/18(土) 8:16 -
  
>一般的に何kW以上のモーターは交換が必要って
>ありませんか?

ケースバイケースなので、一括りの目安は無いと思います。

トップランナーモーターは始動電流が大きく長くなり、回転数も
高くなりますので、単に従来のブレーカーで対応しようとすると
大きなものに取り替える必要が出てくる場合があります。
その時に配線の許容電流は大丈夫か? の検討が必要になってきます。

従って、トップランナーモーター対応のモーター保護ブレーカーを使えば
遮断電流が大きくなることが防げます。
サーマルリレーについても、遅効型の物に取り替える必要が出てくるでしょう。

メーカーのHPでは詳しく解説されていますので、ご一読願います。
引用あり
パスワード
1,233 hits

21720) トップランナー モーターとブレカー・サーマル交換 katupooh 22/6/17(金) 17:33
21721) Re:トップランナー モーターとブレカー・サ... デンスイ 22/6/18(土) 8:16
21724) Re:トップランナー モーターとブレカー・サ... katupooh 22/6/25(土) 7:41
21722) Re:トップランナー モーターとブレカー・サ... 管理人(Yoh) 22/6/23(木) 14:48
21723) Re:トップランナー モーターとブレカー・サ... 笛吹童子 22/6/23(木) 18:58
21725) Re:トップランナー モーターとブレカー・サ... katupooh 22/6/25(土) 7:43
21726) Re:トップランナー モーターとブレカー・サ... 笛吹童子 22/6/25(土) 11:45

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1038 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free