| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
104 / 781 ←次へ | 前へ→

23142) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について
 いのさん  - 25/9/4(木) 6:57 -
  
蒸気圧縮式冷凍機において

吹出温度に極端にむらがある場合

冷媒循環量が不足している可能性が高いです

つまり冷媒量不足又は配管詰まりですね

今回マルチエアコンと言うことなので

配管詰まりの可能性が高く

その中でも膨張弁の不良の可能性が高いです
引用あり
パスワード
705 hits

23141) 天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原因について わいこ 25/9/4(木) 5:25
23142) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原... いのさん 25/9/4(木) 6:57
23150) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原... わいこ 25/9/8(月) 19:12
23149) Re:天吊室内機の吹出し温度が左右で異なる原... 管理人(Yoh) 25/9/8(月) 16:37

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
104 / 781 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free