21691) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計算
 麻布十番飲食店  - 22/6/8(水) 7:27 -
  
素晴らしいご助言をありがとうございました。

ちょうど昨日、ツテを辿ってきていただいた厨房換気設備係の方に同じような計算をしていただきましたが、その方の計算の説明よりわかりやすく、詳しくて、びっくりしました。去年の9月から悩んでいて、この数字に息つけず、毎日ストレスを感じていたので、本当に感謝いたします。

これ以外にも、消臭機材を入れるためにいただいた助言の数字が必要でしたので、本当に助かりました。何かお礼をしなければならないほどだと思うのですが、業務でお仕事でされているのでしょうか?お近くでしたら今後何かお仕事お願いしたいくらいです。
引用あり
パスワード
981 hits

21685) 厨房の有圧換気扇とフードのための風量計算 麻布十番飲食店 22/6/6(月) 16:04
21686) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計... カンシュウ 22/6/7(火) 7:51
21687) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計... 麻布十番飲食店 22/6/7(火) 9:44
21688) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計... デンスイ 22/6/7(火) 18:35
21690) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計... 麻布十番飲食店 22/6/8(水) 7:21
21689) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計... masa 22/6/8(水) 2:09
21691) Re:厨房の有圧換気扇とフードのための風量計... 麻布十番飲食店 22/6/8(水) 7:27