|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1130 / 2095
←次へ
|
前へ→
21624) ダクトサイズ
せんじん
- 22/4/19(火) 20:31 -
空調ダクトの主ダクトサイズについて、
20,000m3/h程度の大風量のダクトサイズを選定する場合、
1Pa/m で選定すると、800x800程度になるかと思いますが、
動圧が大きくなり、局部抵抗がかなり大きくなります。
大風量のダクトサイズを選定する際、
1Pa/m以外の、選定の一般的な目安はございませんでしょうか。
面風速 5m/s以下 で選定するのは、一般的では無いでしょうか。
ご教授下さい。
引用あり
パスワード
1,216 hits
▼
21624) ダクトサイズ
せんじん
22/4/19(火) 20:31
≪
21628) Re:ダクトサイズ
裕次郎
22/4/21(木) 17:59
21632) Re:ダクトサイズ
せんじん
22/4/22(金) 9:20
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1130 / 2095
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free