少し疑問に思ったので確認させてください
>A有効水量に関して茶本上、規定水量の1.2倍を取るよう記載がございます。
> (1号屋内消火栓の場合、規定水量=2.6×N m3→有効水量=1.2×2.6×N m3)
この記述って今の茶本にも記載されているのでしょうか?
昔は一律1.2倍でしたが、現在は「有効水量=規定水量以上」になっているはずです
その代わりBの画像のように有効水量の高さ算定が厳密になっています
つまり、Bの画像の有効水量は=規定水量であり1.2倍されたものではありません
ただし、消防によってはBの画像の有効水量を規定水量の1.2倍とるように指導されるところもありますので、まずは管轄の消防へ相談に行きましょう
|
|
|