|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1165 / 2095
←次へ
|
前へ→
21589) ダクトの圧力損失計算の際の機器抵抗について
MOCO
- 22/4/3(日) 11:56 -
中間ダクトファンを利用した排気or給気での圧力損失計算で質問が有ります。
書籍などで圧力損失計算を方法を見ると、直管部分及び局部抵抗以外に、中間ダクトファンの機器抵抗(中間ダクトファンの全圧)の加算、及び中間ダクトファンの吐出側動圧を減じて算出しております。
しかし私の会社では、、中間ダクトファンの機器抵抗(中間ダクトファンの全圧)の加算、及び中間ダクトファンの吐出側動圧を減じるのを考慮せずに、直管部分と局部抵抗のみで計算しております。
三菱電機の技術資料では、機器の抵抗を考慮していないようです。
下記のリンク先ページ数308(表紙も含むと313枚目)に記載が有ります。
https://dl.mitsubishielectric.co.jp/dl/ldg/wink/ssl/wink_doc/m_contents/doc/TEC_MANUAL_IPPAN/IndustrialFun_Technical_resources_201909.pdf
三菱電機の資料では、局部抵抗は直管相当長で計算しておりますが、私の会社では局部抵抗係数を利用して計算しております。
テラルの技術資料では、機器の抵抗を考慮しております。
下記のリンク先ページ数5に記載が有ります。
http://www.teral.info/pdf/t_catalog/3107/file.pdf
この2種類の計算は根本的に何か方式が違うのでしょうか?
また局部抵抗係数も三菱とテラルで数値が事なっております。
例えばですが
円管の曲管でR/D=1の際
三菱は ζの値=0.22 (ζは局部抵抗係数の認識でいいですか?)
テラルは fの値=0.26(fは局部抵抗係数の認識でいいですか? 技術資料には管路固有の係数と記載されていますが)
上記のように抵抗係数が異なっている事も理解できておりません。
何か基本的な考え方が間違っているのでしょうか?
ご教示宜しくお願い致します。
引用あり
パスワード
1,073 hits
▼
21589) ダクトの圧力損失計算の際の機器抵抗について
MOCO
22/4/3(日) 11:56
≪
21599) Re:ダクトの圧力損失計算の際の機器抵抗につ...
masa
22/4/9(土) 1:23
21601) Re:ダクトの圧力損失計算の際の機器抵抗につ...
MOCO
22/4/9(土) 7:04
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1165 / 2095
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free