21568) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベルの違い
こてつ
- 22/3/17(木) 16:46 -
ダイキンのRXUP280FBの技術資料を見るとSPLは機側1.5mでの値となっています。
音圧レベルからの計算では
SPL=63.5−20Log(10/1.5)=47dBとなり、
パワーレベル78.0dBからの計算47dBと同じになります。
引用あり
パスワード
1,159 hits
▼
21566) 騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベルの違い
ざっくり
22/3/15(火) 16:17
21567) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル...
カンシュウ
22/3/17(木) 9:21
21568) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル...
こてつ
22/3/17(木) 16:46
≪
21569) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル...
騒音関係公害防止管理者
22/3/17(木) 16:55
21579) Re:騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベル...
管理人(Yoh)