21566) 騒音計算で音響パワーレベルと音圧レベルの違い
 ざっくり  - 22/3/15(火) 16:17 -
  
室外機の騒音計算したいのですが

(RXUP280FB ダイキン)
音響パワーレベル 78.0db
音圧パワーレベル 63.5db

10m先に敷地境界があるとして

音響パワーレベルで計算すると
SPL=78.0-20Log(10/1)-11=47db

仕様書の音圧パワーレベルで計算すると
SPL=63.5-20Log(10/1)=43.5db

ちなみに20Log(10/1)=20

と計算結果が異なってしまいます。
何か勘違いしていますでしょうか。