21558) Re:フィットネス施設の空調換気に関して
四半世紀マン
- 22/3/10(木) 16:14 -
換気回数ではなく収容人員からCO2量で計画したほうがいいと思います。
マシンの配置計画から想定します。
激しい運動なので事務所と同じ計算をするとすぐに1000ppmを超えます。
発注者から汗をかきたくないから室内で運動するのだと言われたことがあります。
その時の室内温度条件は22℃でした。
引用あり