21551) Re:湿度制御について
 谷やん  - 22/3/9(水) 18:43 -
  
外気負荷を完全に外調機で処理するなら設計室内湿度条件を70%以下にしておけばクリアするのは自明の理です。
上記説明で理解出来ないのであれば設計は時期尚早です。
先輩に聞くか、設計事務所へお金を払ってでも依頼されて下さい。
空気線図は読めるだけでは不十分です。理解し使いこなしての技術者です。

お勧め本は「100万人の空気調和」です。かなり古いので旧単位ですが基本から学べます。