正確にはその通りです。
取り敢えず簡易計算でファン軸動力を算出。
50.5CMMx10mmAq/(6120x効率0.6)として0.14kW。定格0.25kWか0.37kW程度のファン。
空調負荷設計によく出る計算式では電動機の熱負荷は定格の100%以上見込む様なことが書かれていますが私の実体験では20%も見れば十分ですね。
もっとも100%見込んだところで0.37kWで220CMH程度。
元の貴計算式に当てはめてQ'=5370/1.65=3255CMH。こんな感じでしょうか。
ご検討祈ります。
追伸:
軸動力計算式はググッて下さい。静圧Paだと6120ではなく60。
|
|
|