| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1216 / 2095 ←次へ | 前へ→

21532) Re:冷温水管の膨張タンク
 GG  - 22/2/15(火) 18:35 -
  
開放型の膨張タンクは、密閉型より腐食が、早いと思います。
補給水と膨張管を別個に取ってそれが
膨張タンクを介して循環した場合などは、最悪です。
密閉型は、一度冷温水管に水張した段階でその際の水に含まれる
溶存酸素が、腐食に使われても酸素補給されないので、
それ以上腐食が、進まないと思います。
配管の腐食は、内面だけではなく外面などもいろんな理由で腐食しますから
一概に言えませんが、一般的に密閉型の方が腐食はし難いと思います。
ピットを蓄熱槽にした場合なんかは腐食は、対策をしないと
相当早いと思われます。
引用あり
パスワード
1,213 hits

21531) 冷温水管の膨張タンク いーぐるスパナ 22/2/15(火) 12:39
21532) Re:冷温水管の膨張タンク GG 22/2/15(火) 18:35
21533) Re:冷温水管の膨張タンク いーぐるスパナ 22/2/15(火) 18:45
21534) Re:冷温水管の膨張タンク おっちゃん 22/2/16(水) 11:18
21535) Re:冷温水管の膨張タンク いーぐるスパナ 22/2/16(水) 18:18

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1216 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free