|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1249 / 2095
←次へ
|
前へ→
21499) Re:フレキシブルジョイント
烈空座
- 21/12/19(日) 16:42 -
ポンプや空調機の振動など配管軸に対して主に横方向の振動の吸収にはゴム製のものを、配管の伸縮等の軸方向の吸収にはベローズ形のものをよく使います。
吸収したいものは何か?でフレキ種別を決定しますが、工事毎にその特性に合わせて選定しています。
免震の場合は納まりも含めて同時に検討しています。
引用あり
パスワード
1,518 hits
▼
21497) フレキシブルジョイント
パイレン
21/12/17(金) 10:32
21498) Re:フレキシブルジョイント
おば嬢
21/12/18(土) 10:58
21500) Re:フレキシブルジョイント
パイレン
21/12/20(月) 7:45
21499) Re:フレキシブルジョイント
烈空座
21/12/19(日) 16:42
≪
21501) Re:フレキシブルジョイント
パイレン
21/12/20(月) 7:46
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
1249 / 2095
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free