| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1295 / 2095 ←次へ | 前へ→

21453) Re:屋内消火栓と連結送水管の兼用について
 たくわん  - 21/11/18(木) 9:09 -
  
>屋内消火ポンプの揚程と連結送水管の送水口圧力は、同時に動作した場合は、どちらか圧力が高い方となります。
>直列にならない限り、揚程は加算されません。
>系統としては、屋内消火栓ポンプと連結送水管の送水口圧力は並列となります。

masaさん回答頂きありがとうございます。
ポンプメーカーにも問い合わせて上記のような回答を頂きました。
参考にさせて頂き消防に行こうと思います。
引用あり
パスワード
1,122 hits

21451) 屋内消火栓と連結送水管の兼用について たくわん 21/11/16(火) 16:44
21452) Re:屋内消火栓と連結送水管の兼用について masa 21/11/17(水) 14:25
21453) Re:屋内消火栓と連結送水管の兼用について たくわん 21/11/18(木) 9:09
21458) Re:屋内消火栓と連結送水管の兼用について 管理人(Yoh) 21/11/18(木) 18:41

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1295 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free