21453) Re:屋内消火栓と連結送水管の兼用について
たくわん
- 21/11/18(木) 9:09 -
>屋内消火ポンプの揚程と連結送水管の送水口圧力は、同時に動作した場合は、どちらか圧力が高い方となります。
>直列にならない限り、揚程は加算されません。
>系統としては、屋内消火栓ポンプと連結送水管の送水口圧力は並列となります。
masaさん回答頂きありがとうございます。
ポンプメーカーにも問い合わせて上記のような回答を頂きました。
参考にさせて頂き消防に行こうと思います。
引用あり