21426) Re:電気室のエアコンのドレン処理
烈空座
- 21/10/31(日) 12:22 -
トラップ経由で通気管と並べて立下げ、SK(衛生系統)の排水管に接続ではいかがですか?
まだ計画段階であれば、私なら床下または土中で横引配管での接続とします。
末端より、CO→ドレン枝→SK枝→通気枝→主管に接続
トラップはフロート式で日常点検可能であればベストです。
電気室のエアコンなので、ドレンは通年排出されると思いますので、封水切れの心配は少ないでしょう。
ドレンにも汚れ(スライム、電気室の埃や油分)は含まれると思うので、SKに放流は良くないと思います。