| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
133 / 2095 ←次へ | 前へ→

22662) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さい。
 ぽち  - 24/7/19(金) 6:30 -
  
CSが17ってことは誤配管ではないですか?
他が冷える、条件がCS7ならば問題ないですが入り口が17ってのがそもそもおかしいと思います。物理的な往きと還りを確認してはいかがでしょうか。
引用あり
パスワード
963 hits

22659) 床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さい。 アップライズ 24/7/15(月) 12:49
22660) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ... デンスイ 24/7/16(火) 10:41
22661) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ... 冷熱源営業 24/7/18(木) 17:28
22662) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ... ぽち 24/7/19(金) 6:30
22663) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ... TWジジイ 24/7/19(金) 11:33
22664) Re:床置fcuが熱交換しない何故か教えて下さ... TWジジイ 24/7/19(金) 11:50

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
133 / 2095 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free