| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1341 / 2096 ←次へ | 前へ→

21408) Re:漏電管理に関し
 青緑バックパッカー  - 21/10/1(金) 19:16 -
  
Kojima様

ご回答頂きありがとうございます。
漏電にも種類が有るのを理解しました。
Io,Ior,Iocが有り
Ior : 感電及び抵抗による発熱の危険が有る。
Ioc : 高調波が多くなり、振動による発熱及び機器の誤動作の原因になる。

漏電管理の手法ですが
IoだけでなくIorも測定を実施し、
毎年記録を取り、
Iorが多い場合:ケーブル又は接続の確認又はケーブル引き直し。
Iocが多い場合:漏電警報、漏電ブレーカー等の誤動作が無いか確認をし
        問題が無ければ様子を見る。

以上のイメージでおります。
どうでしょうか。
引用あり
パスワード
966 hits

21398) 漏電管理に関し 青緑バックパッカー 21/9/28(火) 10:50
21399) Re:漏電管理に関し kojima 21/9/28(火) 18:00
21408) Re:漏電管理に関し 青緑バックパッカー 21/10/1(金) 19:16
21403) Re:漏電管理に関し 管理人(Yoh) 21/9/30(木) 13:49

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1341 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free