21400) Re:全熱交換器の熱交換効率について
 GG  - 21/9/28(火) 18:15 -
  
空気と水では、少し違うかもしれませんが、
下記を参考にしてください。

https://www.hisaka.co.jp/phe/workbook/second_period03.html

熱交換を行う場合対向流と並行流があります。
当然対向流のほうが、温度差は、大きく取れます。
一般的には、まず対向流です。
限りなく列数の多いコイルであれば対向流の場合
入り口側の冷水(もしくは温水)温度と空気温度は、
ほとんど一緒になります。
引用あり
パスワード
1,148 hits

21389) 全熱交換器の熱交換効率について ゆうち 21/9/26(日) 21:41
21392) Re:全熱交換器の熱交換効率について GG 21/9/27(月) 10:09
21397) Re:全熱交換器の熱交換効率について ゆうち 21/9/27(月) 23:57
21400) Re:全熱交換器の熱交換効率について GG 21/9/28(火) 18:15
21406) Re:全熱交換器の熱交換効率について ゆうち 21/9/30(木) 18:33