| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
135 / 781 ←次へ | 前へ→

23107) Re:デッキスラブに後施工アンカ−
 元監理経験者  - 25/8/10(日) 21:51 -
  
遅い書き込みですので、もし読まれたら確認してください。
建物は天高さ8mとのことですが、2階建(それ以上も)の1階(下層階)が施工対象でしょうか?
その場合、2階床がデッキとのことですが、デッキは合成スラブですね。 この場合、私がよく経験したのはJFEのQLデッキでした。

https://jfe-kenzai.co.jp/sbp-data/media/2023/05/deck_catalogue_ql-deck-digest.pdf

後施工アンカーは天吊り用の場合、基本雄ネジアンカーを利用して落下防止を図りました。

設置場所は添付図の様に、打ち込み可能場所(ヘリあき、穿孔深さ(アンカー長さ)が谷部、山部により異なります。 
 
確認することは、合成デッキの製品名によるメーカーHPでの施工要領確認が必要ですし、1.5mピッチにて2か所とありますが、空調機器の吊り下げでは谷部に必要と思いますし、デッキのピッチで調整する必要があります。

竣工図にデッキ割付図がない場合、CADでデッキ図を起こしてその上にアンカーをプロットして施工図を作成すると良いとすると思います。
 くれぐれも、打設場所(ヘリあき確保、ウエブ部への打設禁止)を守ってください。
間違って施工して事故などあった場合、施工者が特定できてしまいますので、作業担当者に十分注意するよう指示してください。アンカー選定では振れ止めは引っ張りだけでなくせん断力も働きます。

https://decks.jfe-kenzai.co.jp/download/doc/sbp-data/asset/file/aap_inflate_anchor.pdf
引用あり
パスワード
653 hits

23080) デッキスラブに後施工アンカ− キリン 25/7/23(水) 10:57
23082) Re:デッキスラブに後施工アンカ− キリン 25/7/23(水) 12:43
23107) Re:デッキスラブに後施工アンカ− 元監理経験者 25/8/10(日) 21:51
23108) Re:デッキスラブに後施工アンカ− 元監理経験者 25/8/10(日) 22:11
23120) Re:デッキスラブに後施工アンカ− 管理人(Yoh) 25/8/25(月) 16:46

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
135 / 781 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free