21388) 外調機の外気負荷計算
 そう  - 21/9/25(土) 18:24 -
  
外調機の外気負荷計算で教えて頂きたいです。

0.33×風量m3/h×比エンタルピー差(kj/kg)×=外気負荷
という感じで求められると思うのですが
外気負荷の単位はwになるのですか??
比エンタルピーkj/kgなのでkjなのかとか思ってました。
引用あり
パスワード
940 hits

21388) 外調機の外気負荷計算 そう 21/9/25(土) 18:24
21401) Re:外調機の外気負荷計算 ヴァルさん 21/9/28(火) 22:56
21402) Re:外調機の外気負荷計算 管理人(Yoh) 21/9/30(木) 13:48