| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1367 / 2096 ←次へ | 前へ→

21382) Re:不思議な現象
 烈空座  - 21/9/22(水) 12:19 -
  
>臭う方の自動水栓と臭わない自動水栓の位置(部屋を交換)したら、やっぱり交換しても臭う
配管に問題があることはわかっているようなので、
1.臭う水栓が末端側の場合、それより末端に水の滞留があり腐っている。
2.臭う水栓の系統の枝管内に腐食が発生している。
3.空調加湿等の系統への直接続がありクロスコンタミとなっている。
4.雑用水、井水等との誤接続の箇所がある。

臭いの種類と簡単な系統図があれば回答を得やすいと思います。
引用あり
パスワード
1,220 hits

21379) 不思議な現象 トリッキ 21/9/21(火) 19:16
21382) Re:不思議な現象 烈空座 21/9/22(水) 12:19
21383) Re:不思議な現象 トリッキ 21/9/22(水) 18:30
21394) Re:不思議な現象 烈空座 21/9/27(月) 12:16

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1367 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free