21382) Re:不思議な現象
烈空座
- 21/9/22(水) 12:19 -
>臭う方の自動水栓と臭わない自動水栓の位置(部屋を交換)したら、やっぱり交換しても臭う
配管に問題があることはわかっているようなので、
1.臭う水栓が末端側の場合、それより末端に水の滞留があり腐っている。
2.臭う水栓の系統の枝管内に腐食が発生している。
3.空調加湿等の系統への直接続がありクロスコンタミとなっている。
4.雑用水、井水等との誤接続の箇所がある。
臭いの種類と簡単な系統図があれば回答を得やすいと思います。
引用あり
パスワード
1,220 hits
▼
21379) 不思議な現象
トリッキ
21/9/21(火) 19:16
21382) Re:不思議な現象
烈空座
21/9/22(水) 12:19
≪
21383) Re:不思議な現象
トリッキ
21/9/22(水) 18:30
21394) Re:不思議な現象
烈空座
21/9/27(月) 12:16