| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1392 / 2096 ←次へ | 前へ→

21357) PSのガス管と高圧・幹線の離隔
 乾太くん  - 21/9/10(金) 9:15 -
  
いつもお世話になっております。

PS内にガスと電気を共存させたいです。

PS内にガス管が敷設されるとき、
引込からQBに向かう高圧や、QBから各盤類に向かう幹線と
離隔を取るか、鉄板で囲うなどの制限はありますか。
また、火災報知器やLANなどの弱電線とガス管で同様の制限はありますでしょうか。

ググった結果
特別高圧屋内配線と
〜中略〜
弱電流電線、水管、ガス管などとは接触しないようにする(電技解釈第169条)。

とありました。高圧、幹線なら接触していても問題ないような気がします。
(接触させる気はありませんが。)
引用あり
パスワード
595 hits

21357) PSのガス管と高圧・幹線の離隔 乾太くん 21/9/10(金) 9:15

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1392 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free