| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1403 / 2096 ←次へ | 前へ→

21346) Re:管路の抵抗曲線の描き方
 かっちゃん  - 21/9/7(火) 8:59 -
  
GGさん、確認をさせて下さい。以前の質問の時に、「定格で1台分の抵抗計算」とのお話があったかと思います。今回の場合、冷温水の水量が、チラー1台当たり517L/分、管路のサイズは、各チラーへの分岐部で65A、合流部で125Aですが、125Aの管路の部分も517L/分での抵抗計算をすれば良いのですよね?
引用あり
パスワード
1,195 hits

21336) 管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/5(日) 16:00 [添付][添付]
21337) Re:管路の抵抗曲線の描き方 GG 21/9/6(月) 12:24
21338) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/6(月) 13:13
21339) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/6(月) 14:08
21340) Re:管路の抵抗曲線の描き方 GG 21/9/6(月) 14:16
21341) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/6(月) 14:22
21342) Re:管路の抵抗曲線の描き方 GG 21/9/6(月) 14:53
21343) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/6(月) 15:16
21346) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/7(火) 8:59
21347) Re:管路の抵抗曲線の描き方 GG 21/9/7(火) 9:15
21348) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/7(火) 9:20
21349) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/7(火) 16:59 [添付]
21351) Re:管路の抵抗曲線の描き方 GG 21/9/9(木) 17:09
21358) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/10(金) 9:48
21344) Re:管路の抵抗曲線の描き方 TWジジイ 21/9/6(月) 19:09
21345) Re:管路の抵抗曲線の描き方 かっちゃん 21/9/7(火) 8:46

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1403 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free