21327) Re:機械排煙設備について
ましさん
- 21/8/23(月) 17:22 -
裕次郎様 御指摘ありがとうございます
防煙区画1:168.5u→11120CMH/h(K=1.1)
防煙区画2:152.5u→10065CMH/h(K=1.1)
よってファン風量は12000CMH/h以下
です
よろしくお願い申し上げます。