| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1422 / 2096 ←次へ | 前へ→

21327) Re:機械排煙設備について
 ましさん  - 21/8/23(月) 17:22 -
  
裕次郎様 御指摘ありがとうございます

防煙区画1:168.5u→11120CMH/h(K=1.1)
防煙区画2:152.5u→10065CMH/h(K=1.1)
よってファン風量は12000CMH/h以下
です

よろしくお願い申し上げます。
引用あり
パスワード
1,124 hits

21325) 機械排煙設備について ましさん 21/8/20(金) 21:29
21326) Re:機械排煙設備について 裕次郎 21/8/23(月) 17:09
21327) Re:機械排煙設備について ましさん 21/8/23(月) 17:22
21331) Re:機械排煙設備について ヴァル 21/8/25(水) 8:17

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1422 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free