21316) ヒーターによる温度上昇の計算方法
 みどり  - 21/8/18(水) 12:35 -
  
加熱ヒーターを設置したクリーンルームの設計について
質問させていただければと思います。
冷却エアコンによりオーバーシュートさせ、
ルームの設定温度になるようにヒータで加熱の後に部屋に送風します。

・加熱ヒータは3KWのものです。

・室温24℃、外気(加熱ヒータに入る温度)10℃とした場合、
 3KWで何度の温度上昇が見込めるでしょうか。

素人質問で申し訳ありませんが、ご教示いただければと思います。
引用あり
パスワード
829 hits

21316) ヒーターによる温度上昇の計算方法 みどり 21/8/18(水) 12:35
21317) Re:ヒーターによる温度上昇の計算方法 銀河 21/8/18(水) 18:51
21318) Re:ヒーターによる温度上昇の計算方法 みどり 21/8/19(木) 0:12
21319) Re:ヒーターによる温度上昇の計算方法 銀河 21/8/19(木) 9:44