21309) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報が出る
 ウェルチ  - 21/8/14(土) 18:04 -
  
お盆期間中にも関わらず有益な回答ありがとうございます。

まず、減水警報の発報は冷却塔(冷却塔一体型発生機)からです。

膨張タンクが小さいのか?とも勘ぐりましたが、
単独運転時には減水警報が発報しないことから、水温変化による
体積変化が原因とは考えませんでした。

いずれにせよ還り管の流量不足が原因であれば
膨張タンクを大きくすることが対策となるのかもしれません。

冷凍機の警報待ち時間は変更できないとのことでした。。。(残念)

圧力バイパス弁について
これは空調負荷が少ないときに、FCUやAHUの二方弁が閉まって圧力が高くなる
ため、バイパス弁を開いて往き管から還り管に逃がすものですよね。
故に、同時運転時はバイパス弁が閉まると。
そのため、還り管に戻る水が少なくなって減水。
なるほど。配管経路がかなり長いため、そういうことも起きるのかと思いました。

色々とお知恵を拝借できて嬉しい限りです。
引用あり
パスワード
1,198 hits

21297) 冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報が出る ウェルチ 21/8/9(月) 16:48
21298) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... きりん 21/8/10(火) 7:36
21304) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... K2 21/8/13(金) 10:43
21305) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... TWジジイ 21/8/13(金) 11:33
21306) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... kojima 21/8/13(金) 12:38
21309) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... ウェルチ 21/8/14(土) 18:04
21312) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... K2 21/8/16(月) 15:37
21313) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... TWジジイ 21/8/16(月) 20:16
21314) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... ウェルチ 21/8/17(火) 9:08
21315) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... TWジジイ 21/8/17(火) 11:13
21321) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... ウェルチ 21/8/19(木) 11:34
21322) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... TWジジイ 21/8/19(木) 13:38
21324) Re:冷温水回路(閉回路)で機器から減水警報... ピアノ好き 21/8/20(金) 13:41