21286) Re:加圧給水ポンプの改修で1台運転を2台並列にする場合
 12BY7A  - 21/8/7(土) 6:09 -
  
おはようございます。
おっ、その通り水平出力管のドライバ管です(年寄りですので)。
"ワイナナ"と読んでください。
女子マラソン始まりましたね。暑くならなければ良いのですが。
で、"&#935"化けます。Χなのかな? IEはもう終わりでしょうか。
さて、
700L/minの時の揚程何メーターですか。7.5kWの該当品見つけられませんでした。
解放流量でしょうか。
仮に40mAqだとして、5.5kWの2/3運転で十分です。
35mAq以下なら、3.7kWので良いと思います。こんなに低揚程で良いのでしょうか。
設計の流量と揚程教えてください。
8.5とか6.5ってポンプあまり知りませんが、川本とかエバラのカタログで探してみてください。
概算では、350L/minで必要揚程を出せるのを2/3運転させれば良いですよ。