21272) Re:マンションの住戸内〜住戸盤間の開閉器について
   - 21/7/31(土) 1:02 -
  
ご質問したいのは、おそらく内線規程1370-7「引込口装置の施設」の3項に記載されている、「引込口から引込口装置までの電線こう長は、8m以下とすること。」という規程についてだと思われます。

ここで出てくる引込口や引込口装置は、内線規程の冒頭にある定義によると

・引込口は「屋外又は屋側からの電路が家屋の外壁を貫通する部分」
・引込口装置は「引込口以後の電路に取り付けられる電源側からみて最初の開閉器
 及び過電流遮断器の組み合わせをいう※」

を、指します。
 ※:一般的には、引込開閉器と呼称される配線用遮断器のこと

ここからは推測になりますが、

・電気設備技術基準の解釈 第147条で、電路を極力短くする旨が書かれている
・内線規程1370-7の1項の関連条文として、同解釈 第148条も挙げられている
・同解釈の解説で「分岐幹線の電線の長さが8m以下と限定されているので、
 この部分で短絡事故を生じる機会が少なく」と書かれている

という所から、内線規程では8mという数値を流用したのではないでしょうか?

参考url:
電気設備の技術基準の解釈
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/20210531-3.pdf
電気設備の技術基準の解釈の解説
https://www.meti.go.jp/policy/safety_security/industrial_safety/sangyo/electric/files/20210531-4.pdf