|
会議室へ
|
雑談コーナーへ
|
建築設備フォーラム
|
投稿前に、必ず読んで下さい
→
「利用時のルール」
「免責事項」
(注)
閲覧は
▼
のマークを、クリックして下さい。
過去ログの検索
→
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
151 / 781
←次へ
|
前へ→
23091) Re:チャンバーの圧損計算
masa
- 25/7/29(火) 13:06 -
「建築設備設計基準」の設計資料では、合流部は下流側風速、それ以外は上流が風速となります。
したがって、チャンバーの場合は、急拡大はダクト側風速、急縮小はチャンバー側風速となります。
分岐ダクトの場合は分岐前のダクト風速、合流ダクトの場合は合流後のダクト風速となります。
引用あり
パスワード
762 hits
▼
23090) チャンバーの圧損計算
キリン
25/7/29(火) 9:06
23091) Re:チャンバーの圧損計算
masa
25/7/29(火) 13:06
≪
23092) Re:チャンバーの圧損計算
キリン
25/7/30(水) 9:15
新規投稿
┃
ツリー
┃
一覧
┃
トピック
┃
検索
┃
過去ログ
151 / 781
←次へ
|
前へ→
ページ:
┃
記事番号:
(SS)C-BOARD v3.8 is Free