21179) Re:空調機を複数台接続する幹線について
お花箱
- 21/6/25(金) 9:17 -
返信ありがとうございます。
内線規程では定格電流としているけれども、デンスイさんは信頼設計ということで
最大運転電流の値を採用しているということですね。
その場合、ブレーカーの定格電流:最大運転電流の合計の直上の機器、幹線の許容電流:ブレーカーの定格電流の1.25倍または1.1倍、電圧降下の設計電流:最大運転電流の合計という考え方で検討すれば宜しいでしょうか?
引用あり
パスワード
1,471 hits
▼
21175) 空調機を複数台接続する幹線について
お花箱
21/6/23(水) 20:19
21176) Re:空調機を複数台接続する幹線について
デンスイ
21/6/24(木) 6:19
21177) Re:空調機を複数台接続する幹線について
お花箱
21/6/24(木) 9:14
21178) Re:空調機を複数台接続する幹線について
デンスイ
21/6/24(木) 19:36
21179) Re:空調機を複数台接続する幹線について
お花箱
21/6/25(金) 9:17
≪
21180) Re:空調機を複数台接続する幹線について
デンスイ
21/6/25(金) 16:47
21185) Re:空調機を複数台接続する幹線について
お花箱
21/6/29(火) 11:12