| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1610 / 2098 ←次へ | 前へ→

21124) Re:ガタガタのコンセント
 12BY7A  - 21/5/18(火) 19:53 -
  
こんばんは IEの調子が悪いのでFfで書いています。
コンセントへは電線がねじで止まっていませんか。もしそうなら新しくしてください。
で、
1.コンセントと連用枠の間でガタついているのでしょうか
2.連用枠と壁の間でガタついているのでしょうか。
1なら連用枠のコンセントの脇にT型の部分がありますので、Tの頭の隙間にマイナスドライバーを差し込み捻るとコンセントが固定されます。
2なら枠を止めているビスを緩めてみて木ねじかMねじか見てください。Mねじならボックスか挟み金具ですし、木ねじなら裏板でしょうか。増し締めでどうでしょう。
1のような気がしますが。
基本、電気は電気工事士でなければ触れません。特例で露出のコンセントとかランプレセプタクルの交換で電線を加工しないでねじ止め直しの場合のみ誰でもできる程度です。細かくはまだありますが。線の皮むき等加工はダメです。芯線に傷をつけると折れて漏電火災の発生の恐れがあります。接続不良もです。配線も危険がいっぱいですので、ただ線を転がしての配線も本当はダメです。コードを壁に固定して配線しているのを良く見かけますが、全く危険行為です。
連用枠の増し締め、挟み金具の取り付け程度は良いでしょうが、電線に手を出さないでください。無理に電線(多分Fケーブル)を引っ張ってもダメですよ。
傷を付けて知らね間に熱を持って炭になって発火ってことにはさせないでくださいね。
一応1種電気工事士からのお願いです。いつもコンセントの移動位しか電線触りませんが。
Ffでも、何か文字入力の調子悪いですね。
引用あり
パスワード
1,190 hits

21106) ガタガタのコンセント grunmpa55 21/5/15(土) 4:22
21107) Re:ガタガタのコンセント デンスイ 21/5/15(土) 6:41
21117) Re:ガタガタのコンセント grunmpa55 21/5/17(月) 10:40
21112) Re:ガタガタのコンセント 21/5/16(日) 13:06
21118) Re:ガタガタのコンセント grunmpa55 21/5/17(月) 10:49
21113) Re:ガタガタのコンセント ガガーリン 21/5/16(日) 13:47
21119) Re:ガタガタのコンセント grunmpa55 21/5/17(月) 10:55
21124) Re:ガタガタのコンセント 12BY7A 21/5/18(火) 19:53
21126) Re:ガタガタのコンセント grunmpa55 21/5/18(火) 23:12
21128) Re:ガタガタのコンセント 12BY7A 21/5/19(水) 5:49
21114) Re:ガタガタのコンセント おば嬢 21/5/16(日) 18:46
21115) Re:ガタガタのコンセント ガガーリン 21/5/16(日) 19:24
21116) Re:ガタガタのコンセント おば嬢 21/5/16(日) 21:34
21120) Re:ガタガタのコンセント grunmpa55 21/5/17(月) 10:59
21121) Re:ガタガタのコンセント おば嬢 21/5/17(月) 16:53
21125) Re:ガタガタのコンセント grunmpa55 21/5/18(火) 23:04
21127) Re:ガタガタのコンセント おば嬢 21/5/18(火) 23:30

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1610 / 2098 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free