| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1628 / 2098 ←次へ | 前へ→

21104) Re:鉛複合板の場合の吸音率について
 こてつ  - 21/5/14(金) 17:00 -
  
透過損失はTLは以下の式で示されます。
TL=TLo−10log(0.23×TLo)
 TLo=20log(M・f)−42.5
ここにTLo:任意入射波に対する透過損失(dB)
   M:材料の面密度(kg/m2)
   f:周波数(Hz)
壁の面密度を求めて上式に入れて周波数別の透過損失を計算してください。

石膏ボードの吸音率はグラスウールあり、なしで異なると思います。
検索では以下のURLの図19〜22にデータがありましたので仕様が近ければ使ってもよいと思います。
http://old.acoust.ias.sci.waseda.ac.jp/publications/koyasu/k22.pdf
引用あり
パスワード
665 hits

21102) 鉛複合板の場合の吸音率について 植田 21/5/14(金) 11:13
21104) Re:鉛複合板の場合の吸音率について こてつ 21/5/14(金) 17:00
21129) Re:鉛複合板の場合の吸音率について 管理人(Yoh) 21/5/21(金) 10:16

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1628 / 2098 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free