21083) Re:kgとPaの変換
 12BY7A  - 21/5/5(水) 0:31 -
  
こんばんは
一度レスをいただいたようですが、削除されてしまったようですね。
自己レスの様にになってしまいますが、前の内容で良かったのでしょうか。

もしかしたら、500*600の四角い根太(点検口かもしれません)に支えられた板のセンターに120kgfの重さの物(人でしょうか)を置いたとして、板にの応力を訊いていたのでしょうか。同じ単位ですので私の勘違いなのかもしれません。
もし、そうであれば、板の厚さだけでもお教えいただけませんか。2次元平面のもう1次元方向へのたわみを計算することになりそうですので、簡単に計算できません。本気でやらなければなりませんので、詳しい条件で始めたいと思います。
板の端を、自由端にするか固定端にするかも考えないとならないです。大きな板の間の一部なのか、点検口の様に他と切り離されているのかも教えてください。

応力と圧力が同じ単位ですので、どちらを質問されたのでしょう。
引用あり
パスワード
1,054 hits

21072) kgとPaの変換 ぷろすけ 21/4/28(水) 10:21
21076) Re:kgとPaの変換 12BY71 21/4/30(金) 23:44
21083) Re:kgとPaの変換 12BY7A 21/5/5(水) 0:31
21084) Re:kgとPaの変換 ぷろすけ 21/5/5(水) 9:50