| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1650 / 2097 ←次へ | 前へ→

21081) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工事について
 ガガーリン  - 21/5/3(月) 19:17 -
  
1について。
ゲートバルブは、通常時には全開、機器のメンテ時などには全閉で使うもので、流量調整には不向きです。流量調整にはグローブバルブを使います。なので、三方弁で流量調整をするのであれば、その前後に付けるバルブはゲートバルブでよいと思います。
バイパスにバルブを付ける場合、バイパスされる機器が流量調整用であればグローブバルブのほうが良いかと思います。
引用あり
パスワード
1,289 hits

21079) エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工事について ポジティブマン 21/5/3(月) 9:44
21080) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工... そのん 21/5/3(月) 13:35
21081) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工... ガガーリン 21/5/3(月) 19:17
21082) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工... ポジティブマン 21/5/4(火) 15:35
21094) Re:エアハン(ファンコイル)の冷温水配管工... 多々良 21/5/13(木) 8:03

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1650 / 2097 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free