21053) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
 デンスイ  - 21/4/9(金) 8:31 -
  
基本的にはそれで良いように思いますが

機器は1台か複数台か? 距離は何mか?
等でも違ってくると思います。

今時はインバーター機器が殆どなので、定格と最大の
差が大きいのでこの辺も注意が必要かと・・・

あとは幹線や機器が新品の時と、経年時では抵抗値や
電流値が変わってくるのでこの辺も考慮が必要かと・・・

何れにしてもフェールセーフの基本に基づいた設計が
肝要かと思います。
引用あり
パスワード
1,265 hits

21052) 空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について いにこ 21/4/9(金) 2:59
21053) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい... デンスイ 21/4/9(金) 8:31
21054) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい... 21/4/10(土) 11:56
21055) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい... 笛吹童子 21/4/10(土) 12:03
21061) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい... 管理人(Yoh) 21/4/15(木) 16:15