| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1676 / 2096 ←次へ | 前へ→

21052) 空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について
 いにこ  - 21/4/9(金) 2:59 -
  
内線工事電圧降下についてご教示お願いします。空調動力(電動機コンプレッサー)幹線ケーブルや電線の電圧降下を計算する場合、電流値は、定格電流、規約電流、最大運転電流どれを使いますか。人によって考え方は違うと思いますが、私は稼働率が低い重要負荷でない場合は定格電流、稼働率が高い重要負荷の場合ほ最大電流と工事費用等を考慮し臨機応変に計算しています。一般的にはどれが正解なのでしょうか。
引用あり
パスワード
1,237 hits

21052) 空調動力幹線ケーブル電圧降下計算について いにこ 21/4/9(金) 2:59
21053) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい... デンスイ 21/4/9(金) 8:31
21054) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい... 21/4/10(土) 11:56
21055) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい... 笛吹童子 21/4/10(土) 12:03
21061) Re:空調動力幹線ケーブル電圧降下計算につい... 管理人(Yoh) 21/4/15(木) 16:15

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1676 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free