| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1678 / 2096 ←次へ | 前へ→

21050) Re:外調機の能力選定について教えて下さい
 そのん  - 21/4/6(火) 13:51 -
  
キャルさんはじめまして。
私もまだ駆け出し設計者ですが、
外調機の能力は外気負荷のみを処理するものとしたら。

外気負荷q[W] = Q・ρ・冑/3/6
       ≒0.33・Q・冑
Q:外気量[m3/h]
冑:室内と外気のエンタルピー差[kJ/kg(DA)]
ρ:空気の密度(≒1.2)

でよいのではないでしょうか。
(冷房時は各時間の外気とのエンタルピー差のMAX値で選定)

あくまで外気を室内条件にして供給するための計算なので、
全熱交換器があったり、室内負荷を考慮する必要であればまた違う考えになります。
引用あり
パスワード
1,186 hits

21049) 外調機の能力選定について教えて下さい キャル 21/4/5(月) 18:14
21050) Re:外調機の能力選定について教えて下さい そのん 21/4/6(火) 13:51
21051) Re:外調機の能力選定について教えて下さい キャル 21/4/6(火) 21:17

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1678 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free