| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1690 / 2096 ←次へ | 前へ→

21036) 除湿量の求め方について
 at8f  - 21/3/29(月) 11:34 -
  
現在、室温10℃〜14℃・湿度90%の部屋を湿度50%にしたいのですが、必要な除湿能力をご教示下さい。
よろしくお願い申し上げます。
引用あり
パスワード
1,090 hits

21036) 除湿量の求め方について at8f 21/3/29(月) 11:34
21037) Re:除湿量の求め方について 鑑舟 21/3/29(月) 16:21
21042) Re:除湿量の求め方について きりん 21/4/2(金) 8:05
21043) Re:除湿量の求め方について 管理人(Yoh) 21/4/2(金) 8:23

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1690 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free