| 会議室へ雑談コーナーへ建築設備フォーラム

会議室
  投稿前に、必ず読んで下さい → 「利用時のルール」  「免責事項」

  (注) 閲覧は のマークを、クリックして下さい。
  過去ログの検索 →

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1706 / 2096 ←次へ | 前へ→

21020) Re:電気室の換気について
 nobuo  - 21/3/16(火) 22:50 -
  
ほくたろうさん

ご返信ありがとうございます。

・天吊タイプか床置タイプかで悩んでましたが、配置検討してみます。
・一般換気(5回/h)程度は入れるつもりですが、計算上、外気温15℃以下で換気だけで室温40℃以下には保てるかなと思います。

メーカーにも意見聞きたいと思います。

ご意見頂きありがとうございました。
引用あり
パスワード
1,510 hits

21007) 電気室の換気について nobuo 21/3/10(水) 18:58
21008) Re:電気室の換気について 鑑舟 21/3/11(木) 14:15
21009) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/11(木) 15:22
21017) Re:電気室の換気について 12BY7A 21/3/16(火) 20:16
21019) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/16(火) 22:42
21021) Re:電気室の換気について 12BY7A 21/3/17(水) 6:06
21022) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/17(水) 7:39
21026) Re:電気室の換気について 12BY7A 21/3/18(木) 18:51
21027) Re:電気室の換気について ウリ 21/3/18(木) 19:35
21028) Re:電気室の換気について 12BY7A 21/3/18(木) 21:30
21030) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/18(木) 21:50
21029) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/18(木) 21:34
21031) Re:電気室の換気について 12BY7A 21/3/19(金) 7:52
21032) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/19(金) 8:38
21018) Re:電気室の換気について ほくたろう 21/3/16(火) 21:13
21020) Re:電気室の換気について nobuo 21/3/16(火) 22:50

  新規投稿 ┃ツリー ┃一覧 ┃トピック ┃検索 ┃過去ログ  
1706 / 2096 ←次へ | 前へ→
ページ:  ┃  記事番号:   
(SS)C-BOARD v3.8 is Free