21013) Re:騒音計算
 騒音屋  - 21/3/12(金) 9:19 -
  
騒音関係公害防止管理者様が書かれているとおり,PWLで計算するのが正しい方法です。

では何故SPLで計算した場合の数値が低くなるのか?が疑問だと思います。
これはSPLの測定点に問題があります(上吹き室外機の場合)。

メーカーの資料を見るとSPLの測定点は,室外機のメンテパネル側になっていると思います。この点は騒音が一番低い点になります。
(SPLは,上面>背面>側面>メンテパネル面となる場合が多いです)

そのためSPLで計算すると騒音が低く算出されてしまいます。
またSPLで計算する場合20log(r/ro)で計算されていると思いますが,roは「1.0m(機器端面からの距離)」ではなく「機器中心から距離」になりますのでご留意ください。